ถามเรื่องการเขียนโปรแกรม On-off control
เหตุผลการเลือกใช้งานในการสั่ง Start motor
แบบ 1 ตลอดเวลาที่มีคำสั่ง Start และเป็น 0 ก็ต่อเมื่อต้องการให้ Stop
แบบเป็น latching Start 1 คำสั่ง และ latching Stop 1 คำสั่ง

มีเหตุผลในการเลือกอย่างไรครับแล้วแบบในดีกว่ากัน
ขอบคุณครับ



Offline engineer_wk

  • Expert person
  • Member level 2
  • *****
  • Posts: 200
  • Country: th
  • Likes: +1/-0
    • www.plcdelivery24hrs.com
ผมเข้าใจว่าแบบที่หนึ่งปุ่มสตาร์ทสต็อปจะเป็นปุ่มตัวเดียวกันเป็นแบบselector switch2ทาง(บิดselect ONทางขวาค้างเพื่อให้มอเตอร์หมุน) และพอบิดมาทางซ้ายOFFค้างแล้วจะทำให้มอเตอร์หยุดหมุนใช่มั๊ยครับ(แบบนี้ไม่เป็นที่นิยมครับเพราะไฟยังคงค้างข้ามหน้าคอนแทคในวงจรคอนโทรลมอเตอร์อยู่ครับเพราะไม่ปลอดภัยต่อมอเตอร์กรณีoverloadทริปแบบthermal-tripแล้วคืนกลับสภาพเมื่อเย็นตัวก็ยังมีไฟมาจ่อค้างอยู่ทำให้ทำงานต่อได้อีกจะทำให้ขอลวดมอเตอร์short turnเพิ่มมากขึ้นจนเป็นการลัดวงจรที่รุนแรงขึ้นได้)
ส่วนแบบที่สองเข้าใจว่าปุ่มสตาร์ทจะเป็นแบบPush Button(กดติด ปล่อยดับ)หน้าคอนแทคNOและเป็นสวิทช์คนละตัวกับปุ่มสต็อป ปุ่มสต็อปหน้าคอนแทคแบบNCเป็นสวิทช์แบบกดติดปล่อยดับเหมือนกัน วงจรคอนคุมมอเตอร์เป็นแบบselfholdคือเอาหน้าคอนแทคช่วยNOของMagnetic contactorมาต่อขนานกับสวิทช์สตาร์ทอีกทีเพื่อคงคำสั่งสตาร์ทมอเตอร์หลังจากปล่อยปุ่มสตาร์ทแล้ว ส่วนปุ่มสต็อปจะต่ออนุกรมหลังจากสวิทช์สตาร์ทและต่ออนุกรมด้วยหน้าคอนแทคNCของoverloadอีกตัวนึงแล้วค่อยนำไปต่ออนุกรมกับคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เป็นอันครบวงจร(วงจรแบบนี้จะเป็นที่นิยมใช้มากกว่า้เพราะปลอดภัยกว่า เพราะเวลาตัดวงจรควบคุมจะไม่มีกระแสข้ามหน้าคอนแทคของสวิทช์สตาร์ทมาค้างไว้ และยังเป็นการตัดวงจรออกอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยกับมอเตอร์เวลาเกิดfaultทั้งในกรณีเกิดOverloadหรือShort circuitครับ)

Offline engineer_wk

  • Expert person
  • Member level 2
  • *****
  • Posts: 200
  • Country: th
  • Likes: +1/-0
    • www.plcdelivery24hrs.com
ถ้าผมตอบไม่ตรงคำถามก็โทรมาคุยสอบถามกันได้ครับ
ใหม่ 081-6572164

Offline engineer_wk

  • Expert person
  • Member level 2
  • *****
  • Posts: 200
  • Country: th
  • Likes: +1/-0
    • www.plcdelivery24hrs.com
แต่ถ้าใช้การเขียนโปรแกรมPLC เพื่อควบคุมมอเตอร์แบบที่1จะไม่ปลอดภัยครับ(เหตุผลเหมือนคำตอบการต่อสายไฟวงจรควบคุมธรรมดาก่อนหน้านี้)
แบบที่สองจะปลอดภัยกว่า โดยStart switchควรเป็นPush button แบบNO และStop switchควรเป็นPush buttonแบบNC(เพื่อความปลอดภัยในกรณีสายหลุดหรือสั่งหยุดมอเตอร์ไม่ได้)
และข้อควรระวังในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ด้วยPLCแบบสั่งหมุนมอเตอร์ตัวเดียวได้แบบForwardและReward หรือจะเป็นแบบStart-Star/Run-Delta ควรจะต่อสายinterlockระหว่างMagnetic contactor(เป็นการอินเตอร์ล็อคทางไฟฟ้าอย่างเดียว)ที่ทำหน้าที่สลับเฟสมอเตอร์ด้วยครับ แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นควรจะหาซื้อMechanic-interlockเข้ามาใช้ด้วยจะทำให้การควบคุมมอเตอร์ปลอดภัยยิ่งๆขึ้น(หลักการอินเตอร์ล็อกเหมือนระบบATS: Automatic transfer switch) เหตุผลที่ต้องมีอินเตอร์ล็อกภายนอกทั้งสองส่วนเพราะการSwitchingของOutputของPLCมีความไวมากๆตัวMagnetic Contactorก็ONไวมากขึ้นครับ