ผู้เขียน หัวข้อ: การติดต่อ scada GENESIS32 กับ PLC S7-200  (อ่าน 390 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
07 03, 2010, 02:06:11 PM
poramet
Newbie
*
กระทู้: 2


ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
การติดต่อ scada GENESIS32 กับ PLC S7-200

  ผมใช้ scada GENESIS32 และ OPC KEPServerEx เพื่อติดต่อกับ  PLC S7-200 แต่ย้งไม่สำเร็จ ท่านใดพอมีประสบการณ์ที่จะแนะนำ ช่วยทีครับ

10 03, 2010, 10:49:21 AM #1
mutakung
Newbie
*
กระทู้: 1


ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
Re: การติดต่อ scada GENESIS32 กับ PLC S7-200

ต้องใช้ Profibus เท่านั้นนะครับ และเข้าหัว DB9 แบบ MPI ด้วย แต่ถ้า Module เป็น Ethernet ใช้ Profibus ก็จบเลยครับ

10 03, 2010, 03:21:26 PM #2
surasak_wan
Newbie
*
กระทู้: 19


ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
Re: การติดต่อ scada GENESIS32 กับ PLC S7-200

ติดต่อไม่ได้เพราะอะไรเช็คดู ตามstep นี้เลย
1. ต้อง set network parameter ของ PLC S7-200 (ถ้าเป็น Ethernet ลอง ping ไปที่ ip ของ plc ดูว่าติดต่อได้ไหม)
2. Config Kepware OPC server ลอง เพิ่ม Tag ดูซักตัวหนึ่งก่อน
3. ลอง monitor ดูจาก Kepware OPC Server
4. ถ้าข้อ 3 ผ่านลอง เขียน SCADA Genesis แสดงผล ดูติดต่อได้ไหม

การทำงานเกี่ยวกับ PLC มันมีลำดับขั้นที่ต้องทำ
ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ถาม ว่ามีปัญหาตรงไหนดีกว่า  ถามว่าติดต่อไม่ได้มันกว้างไปครับ

11 03, 2010, 08:07:38 PM #3
poramet
Newbie
*
กระทู้: 2


ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
Re: การติดต่อ scada GENESIS32 กับ PLC S7-200

ขอบคุณมากครับผมจะลองทำดู หากติดขัดขั้นตอนไหนผมจะมาถามใหม่